16-1송풍량이 120 m³/min이고 덕트의 안지름이 350 mm일 … | 2016년 산업위생관리기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지
7
16-1
송풍량이 120 m³/min이고 덕트의 안지름이 350 mm일 때 덕트 안의 동압(mmH₂O)을 구하시오.
(단, 공기의 밀도는 1.2 kg/m³이다.)
해설
26.46 mmH₂O
[해설]
동압(속도압)은 VP = ρV2/2g이므로, 먼저 송풍량을 덕트 단면적으로 나누어 유속을 구한다.
A = π/4 × 0.352 = 0.0962 m2
V = Q/A = (120/60) / 0.0962 = 20.79 m/s
VP = 1.2 × 20.792 / (2 × 9.8) = 26.46 mmH2O
혼동 주의: 송풍량은 분당 값이라 60으로 나누어 m3/s로 바꾼 뒤 유속을 구해야 한다. 동압은 유속의 제곱에 비례한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.