16-1플랜지가 부착된 외부식 후드를 자유공간에 설치하려고 한다. 다음… | 2016년 산업위생관리기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지

5

16-1

플랜지가 부착된 외부식 후드를 자유공간에 설치하려고 한다. 다음 조건에서 필요환기량(m³/min)을 구하시오.

• 후드 개구면에서 발생원까지의 제어거리 : 0.5 m

• 후드의 개구면적 : 0.5 m²

• 제어속도 : 0.8 m/s

해설

108 m³/min


[해설]

자유공간에 설치한 외부식 후드의 필요환기량은 Q = Vc(10X2+A)로 구한다. 플랜지를 붙이면 후드 뒤쪽에서 들어오던 공기가 막혀 약 25 %가 줄어드므로 0.75를 곱한다.

Q = 0.75 × Vc × (10X2 + A)
= 0.75 × 0.8 × (10 × 0.52 + 0.5) = 0.75 × 0.8 × 3.0 = 1.8 m3/s
= 1.8 × 60 = 108 m3/min

혼동 주의: 플랜지 계수 0.75를 빠뜨리면 144 m3/min이 나온다. 60을 곱하지 않으면 m3/s 값인 1.8이 그대로 남는다.