모두CBT

작업장을 환기할 때 국소배기보다 전체환기(희석환기)를 적용하는 것이 적… | 2016년 산업위생관리기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지

12

작업장을 환기할 때 국소배기보다 전체환기(희석환기)를 적용하는 것이 적절한 경우를 5가지 쓰시오.

해설

① 유해물질의 독성이 비교적 낮을 것

② 유해물질의 발생량이 적을 것

③ 오염원이 작업장 안 여러 곳으로 분산되어 있을 것

④ 오염원이 근로자의 작업위치에서 멀리 떨어져 있을 것

⑤ 발생원이 이동하는 등 국소배기장치를 설치하기 곤란할 것


[해설]

전체환기(희석환기)는 오염공기가 근로자 호흡영역을 거쳐 가는 방식이므로, 희석만으로 노출기준 아래를 유지할 수 있을 때만 쓴다.

  • 독성이 낮아야 희석된 농도에 노출돼도 건강 영향이 적다.
  • 발생량이 적어야 필요환기량(발생량에 비례)이 감당할 만한 크기로 유지된다.
  • 오염원이 여러 곳에 흩어져 있으면 발생원마다 후드를 달기 어렵다.
  • 오염원이 근로자와 멀리 떨어져 있으면 호흡영역에 닿기 전에 충분히 희석된다.
  • 발생원이 이동하면 고정 후드로 포집할 수 없어 국소배기장치를 설치하기 곤란하다.

혼동 주의: 독성이 강하거나 발암성인 물질, 분진·흄 같은 입자상 물질은 전체환기가 아니라 국소배기로 처리한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.