개구면적이 0.5 m2인 외부식 원형 후드가 있다. 제어속도가 0.5 … | 2017년 산업위생관리기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지
5
개구면적이 0.5 m2인 외부식 원형 후드가 있다. 제어속도가 0.5 m/sec, 후드와 발생원 사이의 거리가 1 m일 때 다음을 구하시오.
(1) 플랜지가 없을 때의 필요환기량(m3/min)
(2) 플랜지가 있을 때의 필요환기량(m3/min)
해설
(1) → 315 m3/min
(2) → 236.25 m3/min
[해설]
자유공간에 있는 플랜지 없는 외부식 후드의 필요환기량은 Dalla Valle 식 Q = Vc(10X2+A)로 구한다. 플랜지를 달면 뒤쪽에서 헛되이 빨려 드는 공기가 막혀 풍량이 약 25 % 줄므로 0.75를 곱한다.
플랜지가 없을 때
Q = 0.5×(10×12+0.5) = 5.25 m3/sec
5.25×60 = 315 m3/min
플랜지가 있을 때
Q = 0.75×315 = 236.25 m3/min
혼동 주의: 작업대나 바닥에 붙은 플랜지 부착 후드는 계수 0.5를 쓴다. 식은 초당 값을 주므로 60을 곱하는 것을 잊지 않는다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.