개구면적이 0.5 m2인 외부식 원형 후드가 있다. 제어속도가 0.5 m/sec, 후드와 발생원 사이의 거리가 1 m일 때 다음을 구하시오.

(1) 플랜지가 없을 때의 필요환기량(m3/min)

(2) 플랜지가 있을 때의 필요환기량(m3/min)

해설

(1) Q=Vc(10X2+A)=0.5×(10×12+0.5)=5.25 m3/sec×60Q=V_c(10X^{2}+A)=0.5\times(10\times1^{2}+0.5)=5.25\ \mathrm{m^3/sec}\times60 → 315 m3/min

(2) Q=0.75 Vc(10X2+A)=0.75×315Q=0.75\,V_c(10X^{2}+A)=0.75\times315 → 236.25 m3/min


[해설]

자유공간에 있는 플랜지 없는 외부식 후드의 필요환기량은 Dalla Valle 식 Q = Vc(10X2+A)로 구한다. 플랜지를 달면 뒤쪽에서 헛되이 빨려 드는 공기가 막혀 풍량이 약 25 % 줄므로 0.75를 곱한다.

플랜지가 없을 때
Q = 0.5×(10×12+0.5) = 5.25 m3/sec
5.25×60 = 315 m3/min

플랜지가 있을 때
Q = 0.75×315 = 236.25 m3/min

혼동 주의: 작업대나 바닥에 붙은 플랜지 부착 후드는 계수 0.5를 쓴다. 식은 초당 값을 주므로 60을 곱하는 것을 잊지 않는다.