모두CBT

17-2체적이 2,000 m³인 실내에 30명이 있다. 1인당 CO₂ … | 2017년 산업위생관리기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지

12

17-2

체적이 2,000 m³인 실내에 30명이 있다. 1인당 CO₂ 배출량이 40 L/hr일 때 이 실내의 시간당 공기교환횟수(ACH)를 구하시오. (단, 실내의 CO₂ 허용농도는 700 ppm이고 외기의 CO₂ 농도는 400 ppm이다.)

해설

2 회/hr


[해설]

먼저 CO2를 허용농도 이하로 유지하는 데 필요한 필요환기량을 구한다. 이 값을 실내 체적으로 나누면 시간당 공기교환횟수가 된다.

발생량 M = 30명 × 40 L/hr = 1,200 L/hr = 1.2 m3/hr
Q = M ÷ (C − Co) = 1.2 ÷ [(700 − 400)×10−6] = 4,000 m3/hr
ACH = Q ÷ V = 4,000 ÷ 2,000 = 2 회/hr

혼동 주의: 들어오는 외기에도 CO2가 400 ppm 들어 있다. 그래서 허용농도에서 외기 농도를 뺀 값으로 나눠야 한다.