17-2작업대 위에 고정한 플랜지 부착 외부식 후드를 설치하려고 한다.… | 2017년 산업위생관리기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지
9
17-2
작업대 위에 고정한 플랜지 부착 외부식 후드를 설치하려고 한다. 다음 조건에서 필요환기량(m³/min)을 구하시오.
• 후드 개구면에서 발생원까지의 제어거리 : 0.7 m
• 후드의 개구면적 : 0.6 m²
• 제어속도 : 0.35 m/sec
해설
57.75 m³/min
[해설]
플랜지가 붙고 작업대 위에 고정한 외부식 후드는 Q = 60 × 0.5 × Vc(10X2 + A)를 쓴다.
플랜지와 작업대가 뒤쪽과 아래쪽에서 헛되이 들어오는 기류를 막아 자유공간 식의 절반이 된다.
10X2 + A = 10 × 0.72 + 0.6 = 5.5 m2
Q = 60 × 0.5 × 0.35 × 5.5 = 57.75 m3/min
혼동 주의: 자유공간에 플랜지만 붙이면 계수 0.75를 곱하고 플랜지 없이 작업면에만 놓으면 Q = Vc(5X2 + A) 식을 쓴다.