17-2실내온도가 35 ℃인 작업장에서 시간당 25,500 kcal의 … | 2017년 산업위생관리기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지
1
17-2
실내온도가 35 ℃인 작업장에서 시간당 25,500 kcal의 열이 발생하고 있다. 외기온도가 15 ℃일 때 이 작업장의 온도를 유지하는 데 필요한 전체환기량(m³/hr)을 구하시오.
해설
4,250 m³/hr
[해설]
발열 작업장의 전체환기량은 Q = Hs ÷ (0.3 × Δt)로 구한다. 여기서 0.3은 공기 1 m3가 1 ℃ 데워질 때 실어 내는 열량(kcal)이다.
Δt = 35 − 15 = 20 ℃
Q = 25,500 ÷ (0.3 × 20)
= 4,250 m3/hr
0.3은 공기의 비열 0.24 kcal/kg·℃ × 밀도 1.2 kg/m3 ≒ 0.288을 반올림한 값이다.