어떤 송풍기가 400 rpm으로 회전할 때 송풍량은 300 m3/min, 풍압은 80 mmH2O, 동력은 6.2 kW였다. 시설이 늘어나 용량이 부족해지자 회전수를 500 rpm으로 변경하였다. 다음 물음에 답하시오.
(1) 변경 후의 송풍량(m3/min)을 구하시오.
(2) 변경 후의 풍압(mmH2O)을 구하시오.
(3) 변경 후의 동력(kW)을 구하시오.
해설
(1) 375 m³/min
(2) 125 mmH₂O
(3) 12.11 kW
[해설]
회전수만 바꿀 때는 송풍기 상사법칙을 쓴다. 송풍량은 회전수에, 풍압은 그 제곱에, 동력은 그 세제곱에 비례한다.
회전수는 25%만 올렸지만 동력은 세제곱에 비례해 거의 두 배가 된다. 그래서 회전수를 올릴 때는 전동기 용량도 함께 확인해야 한다.