A=4π×0.0882=0.006082 m2,V=0.0060820.12=19.73 m/sec
VP=2×9.81.2×19.732=23.83 mmH2O
SPh=23.83×(1+0.27)= 30.27 mmH2O
[해설]
후드 정압은 속도압과 유입손실의 합이므로 SPh = VP(1 + F)로 구한다.
A=4π×0.0882=0.006082 m2
V=AQ=0.0060820.12=19.73 m/sec
VP=2gγV2=2×9.81.2×19.732=23.83 mmH2O
SPh=23.83×(1+0.27)=30.27 mmH2O
답은 30.27 mmH2O이다. 후드 안은 부압이므로 부호까지 붙이면 −30.27이다.
혼동 주의: 0.27은 유입손실계수 F이며 유입계수 Ce가 아니다. 두 값은 Ce = √(1/(1+F)) 관계다.