모두CBT

18-1메틸에틸케톤(MEK)을 시간당 2 L 사용하는 작업장이 있다. … | 2018년 산업위생관리기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지

9

18-1

메틸에틸케톤(MEK)을 시간당 2 L 사용하는 작업장이 있다. 사용된 MEK가 모두 증기로 되었다고 할 때 이 작업장의 필요환기량(m³/hr)을 구하시오.

(단, 25 ℃·1기압이며 MEK의 분자량은 72.1, 비중은 0.805, TLV는 200 ppm, 안전계수는 4이다.)

해설

10,919.86 m³/hr


[해설]

희석환기량은 발생한 증기를 노출기준 이하로 묽히는 데 필요한 공기량이며, 여기에 현장의 불완전한 혼합을 감안한 안전계수를 곱한다.

Q=GTLV×KQ=\dfrac{G}{\mathrm{TLV}}\times K

계산은 사용량(부피) → 질량 → 증기 부피의 순서로 간다.

① 질량 — 비중 0.805는 1 mL가 0.805 g이라는 뜻이다.

2 L/hr×0.805 g/mL×1,000 mL/L=1,610 g/hr2\ \mathrm{L/hr}\times 0.805\ \mathrm{g/mL}\times 1{,}000\ \mathrm{mL/L}=1{,}610\ \mathrm{g/hr}

② 증기 부피 — 25 ℃·1기압에서 기체 1몰의 부피는 273+25273×22.4=24.451 L\dfrac{273+25}{273}\times 22.4=24.451\ \mathrm{L} 이다. 분자량 72.1 g이 24.451 L를 차지하므로

G=24.451×1,61072.1=545.99 L/hr=545,993 mL/hrG=\dfrac{24.451\times 1{,}610}{72.1}=545.99\ \mathrm{L/hr}=545{,}993\ \mathrm{mL/hr}

③ 환기량 — ppm은 공기 1 m³당 오염물질 mL 수(mL/m³)와 같으므로, 증기의 mL/hr를 ppm으로 나누면 곧바로 m³/hr가 나온다.

Q=545,993200×4=10,919.86 m3/hrQ=\dfrac{545{,}993}{200}\times 4=\mathbf{10{,}919.86\ \mathrm{m^3/hr}}

분당으로 고치면 약 182.0 m³/min이다. 안전계수 KK 는 공기와 오염물질이 실제로는 완전히 섞이지 않고, 유해성이 크거나 발생량이 시간에 따라 출렁이면 국부적으로 농도가 치솟는 것을 감안한 여유값이다. 조건이 KK 를 지정해 주면 그대로 쓰면 된다.