모두CBT

어느 사무실에서 재순환 공기의 CO2 농도가 650 ppm, 급기의 C… | 2018년 산업위생관리기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지

5

어느 사무실에서 재순환 공기의 CO2 농도가 650 ppm, 급기의 CO2 농도가 450 ppm으로 측정되었다. 급기 중 외부 공기가 차지하는 비율(%)을 구하시오.

(단, 외부 공기의 CO2 농도는 300 ppm이다.)

해설

외부공기(%)=C재순환−C급기C재순환−C외부×100=650−450650−300×100=200350×100\text{외부공기}(\%)=\dfrac{C_{\text{재순환}}-C_{\text{급기}}}{C_{\text{재순환}}-C_{\text{외부}}}\times 100=\dfrac{650-450}{650-300}\times 100=\dfrac{200}{350}\times 100

= 57.14 %


[해설]

급기는 재순환 공기와 외부 공기를 섞은 것이므로, CO2 물질수지(가중평균)로 외부 공기 비율을 구한다.

외부공기(%) = (C재순환 − C급기) / (C재순환 − C외부) × 100
= (650 − 450) / (650 − 300) × 100 = 200 / 350 × 100
= 57.14 %

혼동 주의: 분자를 (450 − 300)으로 잡으면 42.86 %가 나오는데, 이 값은 재순환 공기의 비율이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.