모두CBT

18-3어떤 작업장의 열부하량이 15,000 kcal/hr이고 실내 온… | 2018년 산업위생관리기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지

19

18-3

어떤 작업장의 열부하량이 15,000 kcal/hr이고 실내 온도가 30 ℃, 외기 온도가 20 ℃이다. 이 작업장의 전체환기를 위한 필요환기량(m³/min)을 구하시오.

해설

83.33 m³/min


[해설]

고열 작업장의 전체환기량은 들어온 공기가 데워져 나가면서 열을 실어 낸다는 열수지로 구한다. 공기 1 m3를 1 ℃ 올리는 데는 약 0.3 kcal(1.2 kg/m3 × 0.24 kcal/kg·℃)가 든다.

Q = Hs / (0.3 × Δt)
Q = 15,000 / (0.3 × (30 − 20)) = 5,000 m3/hr
Q = 5,000 / 60 = 83.33 m3/min

혼동 주의: 열부하량이 시간당(kcal/hr) 값이므로 결과도 m3/hr로 나온다. 분 단위로 답하려면 60으로 나눈다.