고열 배출원이 아닌 탱크 위에 캐노피형 후드를 설치하려고 한다. 다음 … | 2018년 산업위생관리기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지
15
고열 배출원이 아닌 탱크 위에 캐노피형 후드를 설치하려고 한다. 다음 조건에서 필요환기량(m³/min)을 구하시오.
• 후드 개구면의 장변(L) 2.5 m, 단변(W) 1.5 m
• 배출원에서 후드 개구면까지의 높이(H) 0.7 m
• 제어속도 0.3 m/sec
해설
이므로 를 적용한다.
[해설]
고열원이 아닌 곳의 캐노피형 후드는 상승기류가 없으므로, 후드 둘레 옆면으로 들어오는 공기를 제어속도로 붙잡는다고 보고 계산한다. H/L ≤ 0.3이면 Q = 1.4 × P × H × Vc를 적용한다.
H/L = 0.7 / 2.5 = 0.28 ≤ 0.3
P = 2 × (2.5 + 1.5) = 8 m
Q = 60 × 1.4 × 8 × 0.7 × 0.3
Q = 141.12 m3/min
혼동 주의: 식에는 개구면적(L×W)이 아니라 둘레 P가 들어간다. 앞의 60은 m3/s를 m3/min으로 바꾸는 환산계수다.