플랜지가 없는 외부식 후드를 설치하려고 한다. 후드 개구면에서 발생원까지의 제어거리가 0.5 m, 제어속도가 6 m/sec, 후드의 개구면적이 1.2 m²일 때 필요환기량(m³/min)을 구하시오.

해설

1,332 m³/min


[해설]

플랜지 없는 외부식 후드의 필요환기량은 Q = Vc(10X2 + A)로 구하며, 흡인기류가 반구형으로 퍼진다고 본 식이다.

Q = 6 × (10 × 0.52 + 1.2)
= 6 × 3.7 = 22.2 m3/sec
= 22.2 × 60 = 1,332 m3/min

혼동 주의: 제어속도가 m/sec이므로 60을 곱해 분당으로 바꾸고, 플랜지가 있으면 식에 0.75를 곱한다.