19-1 상세 페이지
9
19-1
작업장 내의 열부하량이 200,000 kcal/hr이고 작업장의 온도가 30 ℃이다. 외기의 온도가 20 ℃일 때 이 작업장의 전체환기를 위한 필요환기량(m³/min)을 구하시오.
해설
1,111.11 m³/min
[해설]
고열 작업장의 온도를 일정하게 유지하려면, 실내에서 발생하는 열량만큼을 바깥에서 들여온 찬 공기가 실어 내야 한다. 공기 1 m³가 1 ℃ 올라가면서 가져가는 열량이 곧 환기의 “운반능력”이다.
여기서 는 필요환기량(m³/min), 는 시간당이 아니라 분당 열부하량(kcal/min), 는 실내와 외기의 온도차(℃)다. 분모의 0.3은 공기의 정압비열(약 0.24 kcal/kg·℃)에 밀도(약 1.2 kg/m³)를 곱한 값, 즉 공기 1 m³를 1 ℃ 데우는 데 드는 열량(약 0.3 kcal/m³·℃)이다.
① 열부하량을 분당으로 환산
② 온도차
③ 필요환기량
가장 흔한 실수는 열부하량을 kcal/hr 그대로 대입하는 것이다. 그러면 답이 60배 커진다. 식의 0.3을 “1 m³·1 ℃당 0.3 kcal”로 기억해 두면 분자와 분모의 시간 단위를 반드시 맞춰야 한다는 점이 자연스럽게 따라온다.
참고로 같은 꼴의 식이 수증기 부하에는 로 쓰인다. 어느 쪽이든 “발생량 ÷ (공기 1 m³가 실어 낼 수 있는 양)”이라는 구조는 같다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.