작업장 내의 열부하량이 200,000 kcal/hr이고 작업장의 온도가 30 ℃이다. 외기의 온도가 20 ℃일 때 이 작업장의 전체환기를 위한 필요환기량(m³/min)을 구하시오.

해설

1,111.11 m³/min


[해설]

고열 작업장의 온도를 일정하게 유지하려면, 실내에서 발생하는 열량만큼을 바깥에서 들여온 찬 공기가 실어 내야 한다. 공기 1 m³가 1 ℃ 올라가면서 가져가는 열량이 곧 환기의 “운반능력”이다.

Q=Hs0.3ΔtQ=\dfrac{H_s}{0.3\,\Delta t}

여기서 QQ 는 필요환기량(m³/min), HsH_s 는 시간당이 아니라 분당 열부하량(kcal/min), Δt\Delta t 는 실내와 외기의 온도차(℃)다. 분모의 0.3은 공기의 정압비열(약 0.24 kcal/kg·℃)에 밀도(약 1.2 kg/m³)를 곱한 값, 즉 공기 1 m³를 1 ℃ 데우는 데 드는 열량(약 0.3 kcal/m³·℃)이다.

① 열부하량을 분당으로 환산

Hs=200,00060=3,333.33 kcal/minH_s=\dfrac{200{,}000}{60}=3{,}333.33\ \mathrm{kcal/min}

② 온도차

Δt=3020=10 C\Delta t=30-20=10\ \mathrm{^\circ C}

③ 필요환기량

Q=3,333.330.3×10=3,333.333=1,111.11 m3/minQ=\dfrac{3{,}333.33}{0.3\times10}=\dfrac{3{,}333.33}{3}=\mathbf{1{,}111.11\ \mathrm{m^3/min}}

가장 흔한 실수는 열부하량을 kcal/hr 그대로 대입하는 것이다. 그러면 답이 60배 커진다. 식의 0.3을 “1 m³·1 ℃당 0.3 kcal”로 기억해 두면 분자와 분모의 시간 단위를 반드시 맞춰야 한다는 점이 자연스럽게 따라온다.

참고로 같은 꼴의 식이 수증기 부하에는 Q=W1.2ΔGQ=\dfrac{W}{1.2\,\Delta G} 로 쓰인다. 어느 쪽이든 “발생량 ÷ (공기 1 m³가 실어 낼 수 있는 양)”이라는 구조는 같다.