회전수가 1,000 rpm일 때 어떤 송풍기의 송풍량은 28.3 m³/min, 정압은 21.6 mmH₂O, 동력은 0.5 kW이다. 회전수를 1,125 rpm으로 높였을 때 다음을 각각 구하시오.

(1) 송풍량(m³/min)

(2) 정압(mmH₂O)

(3) 동력(kW)

해설

(1) 31.84 m³/min

(2) 27.34 mmH₂O

(3) 0.71 kW


[해설]

같은 송풍기에서 회전수만 바뀌면 송풍기 상사법칙이 적용된다. 송풍량·정압·동력은 회전수비의 1승·2승·3승에 각각 비례한다.

회전수비 = 1,125 / 1,000 = 1.125
송풍량 = 28.3 × 1.125 = 31.84 m3/min
정압 = 21.6 × 1.1252 = 27.34 mmH2O
동력 = 0.5 × 1.1253 = 0.71 kW

혼동 주의: 회전수가 아니라 임펠러 직경이 바뀌면 지수가 3승·2승·5승으로 달라진다.