19-2어느 지하철 환기설비에서 흡입관의 정압은 −60 mmH₂O, 배… | 2019년 산업위생관리기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지
18
19-2
어느 지하철 환기설비에서 흡입관의 정압은 −60 mmH₂O, 배출구의 정압은 20 mmH₂O이고 덕트 내 반송속도는 14 m/sec이다. 이 송풍기의 정압(mmH₂O)을 구하시오.
(단, 공기의 온도는 21 ℃, 공기의 밀도는 1.21 kg/m³이다.)
해설
67.90 mmH₂O
[해설]
송풍기 정압은 FSP = (SPout − SPin) − VPin이다. 출구와 입구의 정압차에서 입구 속도압을 뺀다.
VP = γV2/2g = 1.21 × 142 / (2 × 9.8) = 12.10 mmH2O
FSP = (20 − (−60)) − 12.10
FSP = 80 − 12.10 = 67.90 mmH2O
혼동 주의: 흡입측 정압은 음수라서 빼면 더해진다(20 + 60 = 80). 공기 밀도가 주어졌으므로 온도 21 ℃는 계산에 쓰지 않는다.