모두CBT

19-2어느 사무실의 실내 체적이 1,000 m³이고 시간당 공기교환횟… | 2019년 산업위생관리기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지

16

19-2

어느 사무실의 실내 체적이 1,000 m³이고 시간당 공기교환횟수(ACH)가 10일 때 실내 환기량(m³/sec)을 구하시오.

해설

2.78 m³/sec


[해설]

공기교환횟수(ACH)는 시간당 환기량을 실내 체적으로 나눈 값이다. 따라서 환기량은 ACH에 체적을 곱해 구한다.

Q = ACH × V
Q = 10 × 1,000 = 10,000 m3/hr
Q = 10,000 ÷ 3,600 = 2.78 m3/sec

혼동 주의: ACH×V 의 결과는 항상 시간당(m3/hr) 값이다. 초당으로 답하려면 3,600으로 나눠야 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.