작업대 위에 플랜지를 부착한 외부식 후드를 설치하려고 한다. 다음 조건에서 물음에 답하시오.

• 후드 개구면에서 발생원까지의 거리 : 0.3 m
• 후드 개구면의 크기 : 30 cm × 10 cm
• 제어속도 : 1 m/sec

(1) 필요환기량(m³/min)을 구하시오.
(2) 후드에 부착할 플랜지의 폭(cm)을 구하시오.

해설

(1) A=0.3×0.1=0.03 m2A=0.3\times 0.1=0.03\ \mathrm{m^2} 이고 작업대 위 + 플랜지 부착이므로 계수 0.5를 적용한다.

Q=0.5×(10X2+A) Vc=0.5×(10×0.32+0.03)×1=0.465 m3/sec×60=Q=0.5\times(10X^{2}+A)\,V_c=0.5\times(10\times 0.3^{2}+0.03)\times 1=0.465\ \mathrm{m^3/sec}\times 60= 27.90 m3/min27.90\ \mathrm{m^3/min}

(2) W=A=0.03=0.1732 m=W=\sqrt{A}=\sqrt{0.03}=0.1732\ \mathrm{m}= 17.32 cm17.32\ \mathrm{cm}


[해설]

외부식 후드의 필요환기량은 Dalla Valle 식 Q = (10X2 + A)Vc에 조건별 계수를 곱해 구한다. 작업대 위에 플랜지를 부착한 경우는 0.5를 곱한다.

(1) A = 0.3 × 0.1 = 0.03 m2
Q = 0.5 × (10 × 0.32 + 0.03) × 1 = 0.465 m3/sec
0.465 × 60 = 27.90 m3/min

(2) W = √A = √0.03 = 0.1732 m = 17.32 cm

혼동 주의: 자유공간에 설치한 플랜지 없는 후드는 계수 1, 플랜지만 부착하면 0.75이다. 작업대 위에 둔 플랜지 없는 후드는 Q = (5X2 + A)Vc를 쓴다.