작업대 위에 플랜지를 부착한 외부식 후드를 설치하려고 한다. 다음 조건에서 물음에 답하시오.
• 후드 개구면에서 발생원까지의 거리 : 0.3 m
• 후드 개구면의 크기 : 30 cm × 10 cm
• 제어속도 : 1 m/sec
(1) 필요환기량(m³/min)을 구하시오.
(2) 후드에 부착할 플랜지의 폭(cm)을 구하시오.
해설
(1) 이고 작업대 위 + 플랜지 부착이므로 계수 0.5를 적용한다.
(2)
[해설]
외부식 후드의 필요환기량은 Dalla Valle 식 Q = (10X2 + A)Vc에 조건별 계수를 곱해 구한다. 작업대 위에 플랜지를 부착한 경우는 0.5를 곱한다.
(1) A = 0.3 × 0.1 = 0.03 m2
Q = 0.5 × (10 × 0.32 + 0.03) × 1 = 0.465 m3/sec
0.465 × 60 = 27.90 m3/min
(2) W = √A = √0.03 = 0.1732 m = 17.32 cm
혼동 주의: 자유공간에 설치한 플랜지 없는 후드는 계수 1, 플랜지만 부착하면 0.75이다. 작업대 위에 둔 플랜지 없는 후드는 Q = (5X2 + A)Vc를 쓴다.