실내 체적이 3,000 m³인 공간에 근로자 500명이 있고 1인당 이… | 2019년 산업위생관리기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지
3
실내 체적이 3,000 m³인 공간에 근로자 500명이 있고 1인당 이산화탄소(CO2) 발생량이 21 L/hr이다. 실내 CO2 농도를 허용기준인 0.1 %로 유지하려고 할 때 시간당 공기교환횟수(ACH, 회/hr)를 구하시오.
(단, 외기의 CO2 농도는 0.03 %이다.)
해설
5 회/hr
[해설]
CO2 기준 필요환기량은 발생량 ÷ (실내 허용농도 − 외기농도)로 구한다. 이 값을 실내 체적으로 나누면 시간당 공기교환횟수가 된다.
G = 21 L/hr × 500인 = 10,500 L/hr = 10.5 m3/hr
5 회/hr
혼동 주의: 외기 CO2 0.03 %를 빼지 않으면 ACH가 3.5로 과소평가된다. 농도는 0.1 % = 0.001처럼 분율로 바꿔 넣는다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.