어떤 송풍기를 500 rpm으로 운전할 때 송풍량이 300 m³/min, 정압이 45 mmH₂O, 동력이 8 kW였다. 시설이 늘어 용량이 부족해지자 회전수를 600 rpm으로 높였다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 송풍량(m³/min)을 구하시오.

(2) 정압(mmH₂O)을 구하시오.

(3) 동력(kW)을 구하시오.

해설

(1) 360 m³/min

(2) 64.8 mmH₂O

(3) 13.82 kW


[해설]

송풍기 상사법칙에 따르면 회전수가 바뀔 때 송풍량은 회전수에 비례하고, 정압은 회전수의 제곱, 동력은 회전수의 세제곱에 비례한다.

회전수비 = 600 ÷ 500 = 1.2
송풍량 Q2 = 300 × 1.2 = 360 m3/min
정압 P2 = 45 × 1.22 = 64.8 mmH2O
동력 W2 = 8 × 1.23 = 13.824 ≈ 13.82 kW

혼동 주의: 회전수가 아니라 임펠러 직경이 바뀌면 송풍량·정압·동력은 직경비의 3승·2승·5승에 비례한다.