어떤 송풍기를 500 rpm으로 운전할 때 송풍량이 300 m³/min, 정압이 45 mmH₂O, 동력이 8 kW였다. 시설이 늘어 용량이 부족해지자 회전수를 600 rpm으로 높였다. 다음 물음에 답하시오.
(1) 송풍량(m³/min)을 구하시오.
(2) 정압(mmH₂O)을 구하시오.
(3) 동력(kW)을 구하시오.
해설
(1) 360 m³/min
(2) 64.8 mmH₂O
(3) 13.82 kW
[해설]
같은 송풍기에서 회전수만 바꾸었을 때 성능이 어떻게 변하는지는 송풍기 상사법칙으로 정해진다. 송풍량은 회전수에 비례하고, 압력은 회전수의 제곱에, 동력은 회전수의 세제곱에 비례한다.
회전수비는 이다.
(1) 송풍량
(2) 정압
(3) 동력
회전수를 20 % 올렸을 뿐인데 동력은 72.8 %나 늘었다. 상사법칙에서 동력만 세제곱으로 커지기 때문이며, 풍량이 모자란다고 회전수부터 올리면 전력비가 급격히 뛰고 전동기 용량도 부족해질 수 있다. 상사법칙은 임펠러 직경이 바뀔 때도 같은 형태로 적용되며, 이때는 직경비의 1승·2승·5승에 각각 비례한다.