30.27 mmH₂O
[해설]
후드 정압은 공기를 가속시키는 데 쓰인 속도압과 후드로 들어오면서 잃은 유입손실을 합한 값이다.
SPh=VP+F⋅VP=VP(1+F)
① 덕트 내 속도
A=4πD2=4π×0.0882=0.006082 m2
V=AQ=0.0060820.12=19.73 m/sec
② 속도압
VP=2gρV2=2×9.81.2×19.732=23.83 mmH2O
③ 후드 정압
SPh=23.83×(1+0.27)=30.27 mmH2O
후드 안은 대기압보다 낮은 부압이므로 부호까지 붙이면 −30.27 mmH₂O이지만, 크기를 묻는 문제이므로 30.27로 답하면 된다.
유입손실계수 F 대신 유입계수 Ce가 주어지는 문제도 자주 나온다. 두 값은 F=Ce21−1, Ce=1+F1의 관계이므로 서로 바꾸어 쓸 수 있다. 이 문제의 F=0.27은 Ce=0.887에 해당하며, 유입손실이 작은 잘 만들어진 후드에 해당한다.