위 그림과 같이 송풍기의 흡인측 덕트에서 피토관으로 압력을 측정하고 있다. 마노미터 ①·②·③이 각각 어떤 압력을 나타내는지 쓰고, 그 값을 부호를 포함하여 쓰시오.
해설
① 전압 : -10 mmH₂O
② 정압 : -20 mmH₂O
③ 속도압 : 10 mmH₂O
[해설]
피토관은 연결한 구멍에 따라 읽는 압력이 다르고, 송풍기 흡인측은 대기압보다 낮아 전압·정압이 음(−)이 된다.
- 전압 — 기류를 정면으로 받는 선단(충격공)만 연결했으므로 −10 mmH2O이다.
- 정압 — 기류와 직각인 측공만 연결해 벽을 미는 압력만 읽으므로 −20 mmH2O이다.
- 속도압 — 선단과 측공을 U자관 양쪽에 걸어 두 압력의 차를 읽으므로 10 mmH2O이다.
세 값은 전압 = 정압 + 속도압 관계로 맞물린다.
−10 = (−20) + 10
혼동 주의: 절댓값은 정압이 더 크지만 음수끼리는 전압이 속도압만큼 높고, 속도압은 흐름이 있는 한 항상 양(+)이다.