20-2

실내 체적이 2,000 m3인 공간에 30명이 있고, 1인당 이산화탄소 배출량은 40 L/hr이다. 실내 이산화탄소 농도를 800 ppm으로 유지하려 할 때 시간당 공기교환횟수(ACH)를 구하시오. (단, 외기의 이산화탄소 농도는 400 ppm이다.)

해설

1.5 회/hr


[해설]

필요환기량 공식 Q = M ÷ (Cs − Co)으로 환기량을 구하고, 이를 실내 체적으로 나누면 ACH가 된다.

M = 40 L/hr × 30명 = 1,200 L/hr = 1.2 m3/hr
Q = 1.2 ÷ ((800 − 400) × 10−6) = 3,000 m3/hr
ACH = 3,000 ÷ 2,000 = 1.5 회/hr

혼동 주의: 외기 농도 400 ppm을 빼지 않으면 ACH가 0.75로 절반이 된다.