모두CBT

개구면적이 0.5 m2인 외부식 원형 후드가 있다. 제어속도가 0.5 … | 2020년 산업위생관리기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지

14

개구면적이 0.5 m2인 외부식 원형 후드가 있다. 제어속도가 0.5 m/sec, 후드와 발생원 사이의 거리가 1 m일 때 다음을 구하시오.

(1) 플랜지가 없을 때의 필요환기량(m3/min)

(2) 플랜지가 있을 때의 필요환기량(m3/min)

해설

(1) Q=Vc(10X2+A)=0.5×(10×12+0.5)=5.25 m3/sec×60Q=V_c(10X^{2}+A)=0.5\times(10\times1^{2}+0.5)=5.25\ \mathrm{m^3/sec}\times60 → 315 m3/min

(2) Q=0.75 Vc(10X2+A)=0.75×315Q=0.75\,V_c(10X^{2}+A)=0.75\times315 → 236.25 m3/min


[해설]

외부식 후드의 필요환기량은 Dalla Valle 식 Q = Vc(10X2 + A)로 구하며, 결과 단위는 m3/sec이다.

플랜지 없음: Q = 0.5 × (10 × 12 + 0.5) = 5.25 m3/sec × 60 = 315 m3/min
플랜지 있음: Q = 0.75 × 315 = 236.25 m3/min

플랜지는 후드 뒤쪽에서 헛되이 빨려 드는 공기를 막아 풍량을 약 25 % 줄이므로 0.75를 곱한다. 혼동 주의: 작업대나 바닥에 붙인 플랜지 부착 후드는 0.5를 곱한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.