20-3덕트의 단면적이 0.4 m²이고, 덕트 안의 정압이 −60 mm… | 2020년 산업위생관리기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지
10
20-3
덕트의 단면적이 0.4 m²이고, 덕트 안의 정압이 −60 mmH₂O, 전압이 −20 mmH₂O이다. 다음을 구하시오.
(단, 공기의 밀도는 1.2 kg/m³이다.)
(1) 덕트 안의 반송속도(m/sec)
(2) 덕트 안을 흐르는 공기의 유량(m³/min)
해설
(1) 25.56 m/sec
(2) 613.45 m³/min
[해설]
덕트 안 압력은 전압 = 정압 + 동압의 관계이고, 속도는 동압으로 V = √(2g·VP/γ)를 써서 구한다.
VP = TP − SP = (−20) − (−60) = 40 mmH2O
V = √(2 × 9.8 × 40 ÷ 1.2) = √653.33 = 25.56 m/sec
Q = A × V × 60 = 0.4 × 25.5604 × 60 = 613.45 m3/min
흡입측이라 정압과 전압이 음수여도 동압은 언제나 양수다. 밀도가 1.2 kg/m3이면 비중량 γ는 1.2 kgf/m3이므로 같은 수치를 그대로 넣는다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.