국소배기장치의 배출구를 설치할 때 따르는 이른바 ‘15-3-15 규칙’… | 2021년 산업위생관리기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지
12
국소배기장치의 배출구를 설치할 때 따르는 이른바 ‘15-3-15 규칙’의 의미를 쓰시오.
해설
① 15 — 배출구는 공기 유입구(흡입구)로부터 수평으로 15 m 이상 떨어뜨린다
② 3 — 배출구는 지붕 꼭대기나 공기 유입구보다 3 m 이상 높게 세운다
③ 15 — 배출되는 공기의 속도를 15 m/sec 이상으로 유지한다
[해설]
15-3-15 규칙은 국소배기로 뽑아낸 오염공기가 급기구나 창문으로 다시 들어오는 재유입을 막기 위한 배출구 설치 지침이다.
- 수평 15는 배출구를 공기 유입구에서 15 m 이상 떨어뜨려 그 사이에서 오염공기가 희석되게 한다는 뜻이다.
- 수직 3은 배출구를 지붕 꼭대기나 유입구보다 3 m 이상 높여 지붕 위 와류층을 벗어나게 한다는 뜻이다.
- 속도 15는 배출속도를 15 m/sec 이상으로 유지해 배기가 위로 치솟아 흩어지게 한다는 뜻이다.
같은 취지로 배출구에는 상승기류를 꺾는 빗물덮개(rain cap)를 씌우지 않는다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.