유입손실계수가 0.65인 원형 후드의 직경이 20 cm이고 송풍량이 4… | 2021년 산업위생관리기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지
5
유입손실계수가 0.65인 원형 후드의 직경이 20 cm이고 송풍량이 40 m³/min일 때, 후드의 정압(mmH2O)을 구하시오.
(단, 표준공기(21 ℃, 1 atm)의 밀도(비중량)는 1.2 kg/m³(1.2 kgf/m³), 중력가속도는 9.8 m/s²이다.)
해설
(후드 안은 대기압보다 낮으므로 부호를 붙이면 −45.49 mmH2O)
[해설]
후드 정압은 속도압과 유입손실의 합으로, SPh = VP(1 + F)로 구한다.
A = π/4 × 0.22 = 0.0314 m2
V = (40/60) ÷ 0.0314 = 21.22 m/s
VP = 1.2 × 21.222 ÷ (2 × 9.8) = 27.57 mmH2O
SPh = 27.57 × (1 + 0.65) = 45.49 mmH2O
후드 안은 음압이라 부호를 붙이면 −45.49 mmH2O다. 혼동 주의: 주어진 값이 유입손실계수 F인지 유입계수 Ce인지 먼저 확인한다(Ce = √(1/(1+F)) = 0.78).
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.