가로 5 m, 세로 7 m, 높이 2 m인 사무실을 환기시키기 위하여 직경 15 cm의 개구부를 통해 2 m/sec의 유속으로 공기를 공급하려고 한다. 이때 시간당 공기교환횟수(ACH)를 계산하시오.
해설
1.82 회/hr
[해설]
공기교환횟수(ACH)는 시간당 공급 공기량을 실내 부피로 나눈 값이다.
ACH = Q(m3/hr) ÷ V(m3)
A = π/4 × 0.152 = 0.01767 m2
Q = 0.01767 × 2 × 3,600 = 127.23 m3/hr
V = 5 × 7 × 2 = 70 m3
ACH = 127.23 ÷ 70 = 1.82 회/hr
혼동 주의: 유속이 초 단위이므로 3,600을 곱해 시간당 유량으로 바꿔야 한다.