모두CBT

21-3다음과 같은 후드의 필요환기량(m³/min)을 계산하시오.• 플… | 2021년 산업위생관리기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지

5

21-3

다음과 같은 후드의 필요환기량(m³/min)을 계산하시오.

• 플랜지가 부착된 슬롯형 후드로, 슬롯의 밑변은 25 cm이고 높이는 2.5 cm이다.

• 후드의 제어속도는 2.5 m/sec이다.

• 후드 개구면에서 오염원까지의 거리는 40 cm이다.

• 형상계수는 2.6을 적용한다.

해설

39 m³/min


[해설]

플랜지가 부착된 슬롯형 후드의 필요환기량은 Q = C·L·Vc·X 로 구하며, 발문대로 형상계수 C = 2.6을 쓴다.

Q = 2.6 × 0.25 m × 2.5 m/sec × 0.4 m = 0.65 m3/sec
Q = 0.65 × 60 = 39 m3/min

혼동 주의: 슬롯 높이 2.5 cm 는 식에 들어가지 않는다. 슬롯 길이(L)와 거리(X)는 cm를 m로 바꾸고, 결과에 60을 곱해 분당 값으로 환산한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.