모두CBT

실내 체적이 3,000 m³인 공간에 근로자 500명이 있고 1인당 이… | 2021년 산업위생관리기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지

3

실내 체적이 3,000 m³인 공간에 근로자 500명이 있고 1인당 이산화탄소(CO2) 발생량이 21 L/hr이다. 실내 CO2 농도를 허용기준인 0.1 %로 유지하려고 할 때 시간당 공기교환횟수(ACH, 회/hr)를 구하시오.

(단, 외기의 CO2 농도는 0.03 %이다.)

해설

G=21 L/hr×500 인=10,500 L/hr=10.5 m3/hrG=21\ \mathrm{L/hr}\times 500\ \text{인}=10{,}500\ \mathrm{L/hr}=10.5\ \mathrm{m^3/hr}

Q=GC−Co=10.50.001−0.0003=15,000 m3/hrQ=\dfrac{G}{C-C_o}=\dfrac{10.5}{0.001-0.0003}=15{,}000\ \mathrm{m^3/hr}

ACH=QV=15,0003,000=ACH=\dfrac{Q}{V}=\dfrac{15{,}000}{3{,}000}= 5 회/hr


[해설]

CO2 발생량을 목표농도와 외기농도의 차로 나누는 필요환기량 식으로 환기량을 구하고, 이를 실내 체적으로 나누면 시간당 공기교환횟수가 된다. 농도는 분율로 바꿔 0.1 % = 0.001, 0.03 % = 0.0003 을 대입한다.

G = 21 L/hr × 500인 = 10,500 L/hr = 10.5 m3/hr
Q = G / (C − Co) = 10.5 / (0.001 − 0.0003) = 15,000 m3/hr
ACH = Q / V = 15,000 / 3,000 = 5 회/hr

혼동 주의: 들어오는 외기에도 CO2가 0.03 % 들어 있어 그만큼은 희석에 쓰이지 못하므로 반드시 빼야 한다. 빼지 않으면 ACH가 3.5로 과소평가된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.