고열 배출원이 아닌 탱크 위에 장변 2 m, 단변 1.5 m 크기의 외부식 캐노피형 후드를 설치하였다. 배출원에서 후드 개구면까지의 높이가 0.5 m이고 제어속도가 0.5 m/sec일 때 필요환기량(m³/min)을 구하시오. (단, Dalla Valle 식을 적용한다.)

해설

147 m³/min


[해설]

Dalla Valle 식은 캐노피 후드가 배출원에 가까울 때(H/L ≤ 0.3) 쓴다. 이 문항은 0.5 ÷ 2 = 0.25라 적용할 수 있다.

후드 둘레
P = 2 × (2 + 1.5) = 7 m

필요환기량
Q = 1.4 × P × H × Vc
= 1.4 × 7 × 0.5 × 0.5 = 2.45 m3/sec
= 2.45 × 60 = 147 m3/min

둘레 × 높이는 후드와 탱크 사이의 옆면적이다. 그 면에서 제어속도를 확보해야 하고, 1.4는 기류가 고르지 않은 것을 보정하는 여유계수다.