22-1
외부식 후드에서 제어속도는 0.5 m/sec이고 후드의 개구면적은 0.9 m²이다. 오염원과 후드 사이의 거리가 0.5 m에서 1.0 m로 멀어진다면 필요환기량은 몇 배가 되는지 구하시오.
해설
3.21배
[해설]
외부식 후드 필요환기량 공식(자유공간·플랜지 없음)으로 두 거리의 송풍량을 각각 구해 비를 낸다.
Q = Vc(10X2 + A)
Q1 = 0.5 × (10 × 0.52 + 0.9) = 1.7 m3/sec
Q2 = 0.5 × (10 × 1.02 + 0.9) = 5.45 m3/sec
Q2/Q1 = 5.45 ÷ 1.7 ≒ 3.21배
식에 거리가 제곱으로 들어가서 거리를 2배로 늘리면 필요환기량이 3배 넘게 는다. 개구면적 A가 함께 더해지므로 정확히 4배는 되지 않고, 제어속도는 나눌 때 약분되어 배수에 영향이 없다.