모두CBT

22-1작업대 위에서 용접을 할 때 발생하는 흄을 포집하기 위해 플랜지… | 2022년 산업위생관리기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지

4

22-1

작업대 위에서 용접을 할 때 발생하는 흄을 포집하기 위해 플랜지가 부착된 외부식 후드를 설치하였다. 다음 조건을 기준으로 물음에 답하시오.

• 제어거리 : 30 cm

• 제어속도 : 0.5 m/sec

• 후드의 개구면적 : 0.8 m²

(1) 자유공간에 후드를 설치했을 때의 필요환기량(m³/min)을 구하시오.

(2) 후드를 작업대(작업면)에 부착했을 때의 필요환기량(m³/min)을 구하시오.

(3) 자유공간에 설치한 경우에 비해 작업대에 부착했을 때 필요환기량이 몇 % 감소하는지 구하시오.

해설

(1) 38.25 m³/min

(2) 25.5 m³/min

(3) 33.33 % 감소


[해설]

플랜지 부착 외부식 후드의 필요환기량은 Q = k·Vc(10X2 + A)로 구한다. 계수 k는 자유공간이면 0.75, 작업면에 붙이면 0.5를 쓴다.

공통 항 계산
10X2 + A = 10 × 0.32 + 0.8 = 1.7 m2

(1) 자유공간
Q = 0.75 × 0.5 × 1.7 × 60
= 38.25 m3/min

(2) 작업대 부착
Q = 0.5 × 0.5 × 1.7 × 60
= 25.5 m3/min

(3) 감소율
(38.25 − 25.5) ÷ 38.25 × 100
= 33.33 %

혼동 주의: 분모는 기준인 자유공간 값(38.25)이다. 25.5로 나누면 50 %라는 틀린 값이 나온다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.