23-3오염원으로부터 0.5 m 떨어진 위치에 가로 1 m, 세로 1 … | 2023년 산업위생관리기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지
7
23-3
오염원으로부터 0.5 m 떨어진 위치에 가로 1 m, 세로 1 m인 정사각형 개구면을 가진 외부식 후드가 설치되어 있다. 제어속도가 2.5 m/sec일 때 필요환기량(m³/min)을 구하시오.
(단, 후드에는 플랜지가 부착되어 있고 자유공간에 설치되어 있다.)
해설
393.75 m³/min
[해설]
자유공간에 설치한 외부식 후드의 필요환기량은 Q = Vc(10X2 + A)로 구한다. 플랜지를 붙이면 후드 뒤쪽에서 빨려 드는 공기가 막히므로 여기에 0.75를 곱한다.
A = 1 × 1 = 1 m2
Q = 0.75 × 2.5 × (10 × 0.52 + 1) = 0.75 × 2.5 × 3.5 = 6.5625 m3/sec
Q = 6.5625 × 60 = 393.75 m3/min
혼동 주의: 플랜지가 없으면 525 m3/min이 나온다. 초당 값에 60을 곱하는 단위 환산도 빠뜨리기 쉽다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.