어느 작업장의 실내온도는 30 ℃, 외기온도는 20 ℃이고 작업장 내의 열부하량은 200,000 kcal/hr이다. 이 작업장을 전체환기하여 열을 제거하려 할 때 필요환기량(m3/min)을 구하시오.
해설
[해설]
고열 작업장의 필요환기량은 들어온 외기가 데워져 나가면서 가져가는 열로 구한다.
분모의 0.3은 공기 1 m3를 1 ℃ 올리는 데 드는 열량(0.24 kcal/kg·℃ × 1.2 kg/m3 ≒ 0.3)이다. 열부하량은 반드시 분당(kcal/min)으로 바꿔서 넣는다.
혼동 주의: kcal/hr 값을 그대로 넣으면 60배 큰 값이 나온다.