유입손실계수가 0.65인 원형 후드의 직경이 20 cm이고 송풍량이 40 m³/min일 때, 후드의 정압(mmH2O)을 구하시오.
(단, 표준공기(21 ℃, 1 atm)의 밀도(비중량)는 1.2 kg/m³(1.2 kgf/m³), 중력가속도는 9.8 m/s²이다.)
해설
(후드 안은 대기압보다 낮으므로 부호를 붙이면 −45.49 mmH2O)
[해설]
후드 정압은 속도압과 유입손실의 합이므로 SPh = VP × (1 + F)로 구한다.
A = π/4 × 0.22 = 0.0314 m2
V = (40/60) ÷ 0.0314 = 21.22 m/s
VP = 1.2 × 21.222 ÷ (2 × 9.8) = 27.57 mmH2O
SPh = 27.57 × (1 + 0.65) = 45.49 mmH2O
후드 안은 대기압 아래의 음압이므로 부호를 붙이면 −45.49 mmH2O이다.
혼동 주의: 0.65는 유입손실계수 F이며 유입계수 Ce와는 Ce = √(1/(1 + F)) 관계다.