고열 배출원이 아닌 탱크 위에 캐노피형 후드를 설치하려고 한다. 다음 조건에서 필요환기량(m³/min)을 구하시오.
• 후드 개구면의 장변(L) 2.5 m, 단변(W) 1.5 m
• 배출원에서 후드 개구면까지의 높이(H) 0.7 m
• 제어속도 0.3 m/sec
해설
이므로 를 적용한다.
[해설]
고열이 아닌 발생원 위의 캐노피 후드는 사방 옆면으로 들어오는 공기를 제어속도로 잡는다고 보고, H/L ≤ 0.3일 때 Q = 60 × 1.4 P H Vc 식을 쓴다.
H/L = 0.7 / 2.5 = 0.28 ≤ 0.3
P = 2(L + W) = 2 × (2.5 + 1.5) = 8 m
Q = 60 × 1.4 × 8 × 0.7 × 0.3
= 141.12 m3/min
혼동 주의: 식에 넣는 값은 개구면적(3.75 m2)이 아니라 둘레 P이다. 60은 m3/s를 m3/min으로 바꾸는 값이다.