모두CBT

24-3어느 작업장의 실내온도가 35 ℃, 외기온도가 15 ℃이고 작업… | 2024년 산업위생관리기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지

1

24-3

어느 작업장의 실내온도가 35 ℃, 외기온도가 15 ℃이고 작업장 내 열부하량이 25,500 kcal/hr이다. 이 작업장의 전체환기에 필요한 환기량(m³/hr)을 구하시오.

해설

4,250 m³/hr


[해설]

발열 제거를 위한 전체환기량은 열부하량을 공기 1 m3가 1 ℃ 오르는 데 드는 열량(약 0.3 kcal/m3·℃)과 실내외 온도차로 나누어 구한다.

Q = Hs ÷ (0.3 × Δt)
Δt = 35 − 15 = 20 ℃
Q = 25,500 ÷ (0.3 × 20) = 25,500 ÷ 6
= 4,250 m3/hr

외우는 요령: 0.3은 공기의 정압비열(0.24 kcal/kg·℃)에 밀도(1.2 kg/m3)를 곱한 값이다. m3/min으로 물으면 60으로 나눈다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.