25-1

부피가 300 m³인 작업장에 근로자 20명이 있고 1인당 CO₂ 발생량은 20 L/hr이다. 외기의 CO₂ 농도가 0.02 %일 때 실내의 CO₂ 농도를 0.05 %로 유지하려면 시간당 공기교환횟수가 얼마여야 하는지 구하시오.

해설

4.44 회/hr


[해설]

CO2를 지표로 필요환기량 Q = G/(Cs−Co)를 구한 뒤 작업장 부피로 나누면 시간당 공기교환횟수(ACH)가 된다.

G = 20 L/hr × 20명 = 400 L/hr = 0.4 m3/hr
Q = 0.4 / (0.0005 − 0.0002) = 1,333.33 m3/hr
ACH = Q / V = 1,333.33 / 300 = 4.44 회/hr

혼동 주의: 외기 CO2 농도를 빼지 않으면 2.67 회/hr라는 틀린 값이 나온다. %는 소수로 바꿔 대입한다(0.05 % = 0.0005).