25-1 text{font-family:"Apple SD Gothic … | 2025년 산업위생관리기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지

2

25-1

발생원 D = 20 cm W 플랜지

위 그림과 같이 직경이 20 cm인 원형 덕트에 플랜지를 부착하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 플랜지의 최소 폭(cm)을 구하시오.

(2) 플랜지가 없는 경우에 비해 플랜지가 있는 경우 필요환기량이 몇 % 감소하는지 쓰시오.

해설

(1) 17.72 cm

(2) 25 % 감소한다.


[해설]

외부식 후드에 붙이는 플랜지의 최소 폭은 W = √A로 잡는다. 여기서 A는 후드 개구면적이다.

A = π × 202 / 4 = 314.16 cm2
W = √314.16 = 17.72 cm

플랜지가 없으면 필요환기량은 Q = Vc(10X2+A)이고, 플랜지를 붙이면 Q = 0.75Vc(10X2+A)이다.
계수가 1에서 0.75로 줄어드므로 1 − 0.75 = 0.25, 즉 25 % 감소한다.

플랜지가 후드 뒤쪽의 오염되지 않은 공기를 빨아들이지 못하게 막는다. 그래서 앞쪽 흡인만 남아 같은 제어풍속을 적은 풍량으로 얻는다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.