D=0.4+0.852×0.4×0.85=0.544 m,V=0.4×0.85300/60=14.71 m/s
ΔP=0.02×0.5445×2×9.81.2×14.712=2.43 mmH2O
[해설]
직관 마찰손실은 ΔP = f × (L/D) × VP 로 구하며, 장방형 덕트는 상당직경으로 바꿔 대입한다.
상당직경과 유속(유속은 실제 단면적으로 나눈다)
D=a+b2ab=0.4+0.852×0.4×0.85=0.544 m
V=AQ=0.4×0.85300/60=14.71 m/s
속도압과 압력손실
VP=2×9.81.2×14.712=13.24 mmH2O
ΔP=0.02×0.5445×13.24=2.43 mmH2O
혼동 주의: 상당직경은 L/D 항에만 쓴다. 유속은 반드시 실제 단면적 0.34 m2로 나눠 구해야 2.43 mmH2O가 나온다.