냉매배관의 시공지침으로 적합하지 않은 것은? | [공조냉동기계산업기사 필기] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 21년 1회차
냉매배관의 시공지침으로 적합하지 않은 것은?
1
배관재료는 각각의 용도, 냉매종류, 온도에 의해 선택한다.
2
온도변화에 의한 배관의 신축을 고려한다.
3
배관중에 불필요하게 오일이 체류하지 않도록한다.
4
관경은 가급적 작게 하여 플래쉬 가스의 발생을 줄인다.
해설

냉매배관은 재료・신축・오일 체류 방지 등을 고려해 시공해야 하지만, 관경을 무조건 작게 하면 오히려 압력손실이 커져 플래시가스 발생이 늘어난다. 따라서 관경을 가급적 작게 하여 플래시가스 발생을 줄인다는 설명은 시공지침으로 적합하지 않다.