모두CBT

냉매 배관 시공법에 관한 설명으로 틀린 것은? 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 21년 2회차
냉매 배관 시공법에 관한 설명으로 틀린 것은?
1
압축기와 응축기가 동일 높이 또는 응축기가 아래에 있는 경우 배출관은 하향 기울기로 한다.
2
증발기가 응축기보다 아래에 있을 때 냉매액이 증발기에 흘러내리는 것을 방지하기 위해 2m 이상 역루프를 만들어 배관한다.
3
외부 균압관은 감온통이 있는 위치에서 약간 상류에 설치한다.
4
액관 배관 시 증발기 입구에 전자밸브가 있을 때는 루프이음을 할 필요가 없다.
해설

외부균압관은 냉매 흐름 기준으로 감온통 위치보다 하류(증발기 출구 쪽)에 접속해야 감온통이 정확한 냉매 온도를 감지할 수 있다. "감온통보다 약간 상류에 설치한다"는 설명은 이 원칙에 어긋나므로 틀렸다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.