모두CBT

성적계수(COP)로 나타낸 냉동기의 통합부분부하효율(IPLV, Inte… | [공조냉동기계산업기사 필기] 21년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 21년 2회차
성적계수(COP)로 나타낸 냉동기의 통합부분부하효율(IPLV, Integrated Part Load Value)에 관한 설명으로 옳은 것은?
1
정격(100%) 부하 조건에서의 성적계수만을 나타낸 값이다.
2
값이 작을수록 부분부하 운전 효율이 우수함을 의미한다.
3
인버터 냉동기는 정속 냉동기보다 IPLV가 낮게 평가되는 것이 일반적이다.
4
100%, 75%, 50%, 25% 부하율에서의 효율을 운전시간 비중으로 가중 평균한 값이다.
해설

IPLV는 냉동기가 실제 운전 시 자주 걸리는 100%, 75%, 50%, 25%의 각 부분부하율에서의 성적계수를 해당 부하율별 예상 운전시간 비중으로 가중평균하여 산출한 종합 효율지표이다. 정격부하만을 나타내는 값이 아니며, 값이 클수록 부분부하 운전 효율이 우수함을 의미한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기