3상 유도전동기의 출력이 5마력, 전압 220V, 효율 80%, 역률 90%일 때 전동기에 유입되는 선전류는 몇 A 인가?
1
11.6
2
13.6
3
15.6
4
17.6
해설

전동기 출력을 전력으로 환산(1HP=746W)하면 Pout=5×746=3730WP_{out}=5\times746=3730\,\mathrm{W}이고, 효율을 반영한 입력전력은 Pin=3730/0.84663WP_{in}=3730/0.8\approx4663\,\mathrm{W}이다. 3상 전력식 P=3VIcosθP=\sqrt3\,VI\cos\theta에서 I=46633×220×0.913.6AI=\dfrac{4663}{\sqrt3\times220\times0.9}\approx13.6\,\mathrm{A}이다.