전열면적이 24m2 인 R-12횡형 응축기가 있다. 그 냉각관(나관)의 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 21년 3회차
전열면적이 24m2 인 R-12횡형 응축기가 있다. 그 냉각관(나관)의 전열성능은 냉매측 열전달율 1250kcal/m2h℃, 냉각 수측 열전달율 2000kcal/m2h℃, 오염계수 0.0002m2h℃/kcal로 하고 관벽의 열전도 저항은 무시하는 것으로 한다. 또한 응축부하 120000kcal/h, 응축기입구에서의 냉각수온도 32℃, 응축온도 42℃라고 하면 이 때 필요한 냉각수량은 몇 ℓ/min인가? (단, 관의 내외 면적비를 1이라고 하고, 평균온도차는 산술평균 온도차로 계산한다.)
1
40
2
300
3
150
4
400
해설

총괄열관류율은 냉매측·냉각수측 열전달률과 오염계수를 합산해 구한다. 1U=11250+12000+0.0002=0.0015, U666.7kcal/m2h℃\dfrac{1}{U} = \dfrac{1}{1250}+\dfrac{1}{2000}+0.0002 = 0.0015,\ U \approx 666.7\,\text{kcal/m}^2\text{h℃}이고, 필요한 평균온도차는 Δtm=120000666.7×24=7.5\Delta t_m = \dfrac{120000}{666.7\times24} = 7.5\,\text{℃}이다. 응축온도 42℃를 기준으로 산술평균이 7.5℃가 되도록 냉각수 출구온도를 구하면 37℃(상승폭 5℃)이므로, 냉각수량은 1200001×5=24000kg/h=400L/min\dfrac{120000}{1\times5} = 24000\,\mathrm{kg/h} = 400\,\mathrm{L/min}이다.