리튬브로마이드(LiBr) 수용액을 흡수제로 사용하는 흡수식 냉동기에서 운전 중 용액의 결정 상세 페이지
1[공조냉동기계산업기사 필기] 22년 1회차
리튬브로마이드(LiBr) 수용액을 흡수제로 사용하는 흡수식 냉동기에서 운전 중 용액의 결정(crystallization)이 발생하는 원인으로 가장 거리가 먼 것은?
1
냉각수 입구온도가 지나치게 낮아 흡수기 내 용액이 과도하게 냉각되었다.
2
재생기(발생기)가 과열되어 용액이 지나치게 농축되었다.
3
정전 등으로 갑자기 운전이 정지되었을 때 희석운전을 하지 않았다.
4
증발기의 냉수 출구온도가 설정값보다 높아졌다.
해설
LiBr 용액의 결정은 흡수기 내 용액이 지나치게 냉각되거나 재생기에서 과도하게 농축되는 등 용액 농도가 급격히 높아질 때 발생하며, 정전 등으로 급정지 후 희석운전을 하지 않아도 결정이 생길 수 있다. 증발기의 냉수 출구온도가 설정값보다 높아지는 것은 오히려 부하가 큰 상태로 결정 발생과는 거리가 먼 원인이다.