빙축열방식에 대한 설명 중 잘못된 것은? 상세 페이지
1[공조냉동기계산업기사 필기] 22년 1회차
빙축열방식에 대한 설명 중 잘못된 것은?
1
제빙을 위한 냉동기 운전은 냉수 취출을 위한 운전보다 증발온도가 낮기 때문에 성능계수(COP)가 높아 20~30% 정도의 소비동력이 감소한다.
2
냉매를 직접 제빙부에 공급하는 직접팽창식과 냉동기에서 냉각된 브라인을 제빙부에 공급하는 브라인 방식으로 나눈다.
3
제빙방식은 정적제빙방식과 동적제빙방식으로 나눈다.
4
주로 심야전력을 이용하는 잠열축열 방식이다.
해설
제빙 운전은 냉수를 만드는 운전보다 낮은 증발온도에서 이루어지므로 압축비가 커져 오히려 성적계수(COP)가 낮아지고 소비동력이 더 많이 든다. 따라서 증발온도가 낮아 COP가 높아지고 소비동력이 20~30% 감소한다는 설명은 잘못된 것이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.