유량 100L/min 물을 15℃에서 10℃로 냉각하는 수냉각기가 있다. 이 냉동장치의 냉동효과가 125kJ/kg일 경우에 냉매 순환량은 얼마인가? (단, 물의 비열은 4.18kJ/kgㆍk이다.)
1
16.7kg/h
2
1000kg/h
3
450kg/h
4
960kg/h
해설
물이 잃은 열량은 이다(유량 100L/min을 kg/h로 환산하면 6000kg/h). 냉매 순환량은 이 열량을 냉동효과로 나눈 값이므로 가 된다.